12****@qq.com 2013-08-11 15:21:57 | 山西省 安装 | 2012查看 7回答
沿外边利用基础梁主筋做接地极,是套均压环还是套接地跨接线
你好,我是山西的,这里新定额基础接地网按面积计算这一项取消了,请问现在怎样套定额?“沿外边利用基础梁主筋做接地极,是套均压环还是套接地跨接线”
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
应当套接地跨接线子目计算。
2013-08-11 15:28:09
-
应该有利用基础钢筋接地的定额吧,没有的话利用均压环定额较合理
2013-08-11 15:28:14
-
1、长度应该套用均压环安装 2、另外应计算接地跨接线几处,也就是接地母线与引下线的连接处
2013-08-11 17:07:40
-
我是按均压环套的,因为师父就直接管它叫均压环
2013-08-11 17:59:26
-
同意楼上各位的回答。
2013-08-11 20:26:22
-
利用基础梁主筋做接地是套均压环子目。另外还要计算接地跨接线(梁柱跨接),也就是与引下线连接。
2013-08-12 09:53:39
-
套取均压环子目,然后记取柱主筋与圈梁钢筋焊接处数。
2013-08-12 17:15:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看