huwangdoushi 2013-08-11 21:17:15 | 贵州省 土建算量GCL2013 | 4103查看 2回答
贵州04定额模板超高
1、贵州04定额关于模板超高构件大于3.6米,比如柱子超高后模板怎么套用?只套超高定额A9-35,还是先套先套A9-31,再套A9-35(如图)? 2、混凝土体积肯定等于模板体积,那与超高体积量有什么关系? 3、工程量代码的选用:超高定额是选CGTJ吗?问题补充:3.6米内模板体积=混凝土体积? 3.6米内模板体积+超高体积>还是=混凝土体积
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底或板面至板底)3.6m编制的,超过3.6m时,按超过部分工程量另计支撑超高增加费。
2013-08-14 08:14:18
-
贵州定额都不熟,瞎说,还专家
2018-05-12 15:37:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看