laowang 2013-08-12 10:30:06 | 黑龙江省 安装算量GQI | 2085查看 5回答
桥架进入配电室,先进入地沟,再从地沟进入落地配电柜内,怎样计算电缆长度
我原来地沟部分用组合管线,后来发现地沟里面的工程量是穿管的,而实际工程没有管,怎么办?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳变通处理,方式根据自己的需要来决定。已经识别完毕的,可以出量时单独记录组合管道内的工程量,管道不计;如果没有识别,可以用桥架代替管沟,并标记本段桥架不计,防止出错。以后广联达也会解决这个问题。 汇总计算,工程量----分类查看工程量-----电缆----设置表格显示组合管道内工程量即可。
2013-08-13 08:11:08
-
电缆的量当然是按实计算了,按走向,水平长度+垂直长度+两端预留长度,电缆在沟内是不用穿管的。
2013-08-12 10:44:35
-
实际没有管,软件计算了,你别录取就是了。
2013-08-12 10:49:42
-
电缆沟借用桥架来定义构件,在备注里面标注不计即可。
2013-08-12 11:01:13
-
配电室电缆采用桥架、地沟,不要求穿管进行施工,地沟侧壁安装分层钢支架,采用热镀锌扁钢-40*10焊接接地处理。电缆长度:(水平长度+垂直长度+两端预留长度)*(1+弧度)
2013-08-12 11:52:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看