- 2013-08-12 19:24:06 | 河南省 云翻样 | 1279查看 2回答
有的参数暗柱的箍筋数量和图纸不一样怎么办啊?还有一些异形暗柱怎么绘制啊??
有几个异形暗柱不会绘制,新建异形暗柱,然后截面编辑选择是,然后怎么画?详细操作!还有一些参数暗柱箍筋和拉筋显示都是两个,而实际图纸是三个。怎么添加?下图的几个暗柱如何绘制啊?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
墙体---暗柱---新建异形暗柱---定义网格---画出断面---确定截面编辑---选择---是---在右下角的图形里布置角筋、边筋、箍筋---绘图
2013-08-12 19:37:57
-
不要用特殊布筋,新建异形暗柱,然后截面编辑选择“是”后将不符合的钢筋删除,采用布置角筋和布置边筋的方式将纵筋布置上。 步骤:将上端钢筋改为6C16,下端钢筋改为8C14,见图1 删除不符合设计的钢筋,按设计布置边筋,见图2 采用矩形画箍筋,直线画拉筋,见图3 T形暗柱采用参数化定义后,将截面编辑选为“是”后参照上述步骤方法,编辑定义设置; 还有一些参数暗柱箍筋和拉筋显示都是两个,而实际图纸是三个。添加箍筋在其他箍筋中输入,选择图形输入钢筋信息。拉筋添加选择相应拉筋修改数量即可。
2013-08-12 19:35:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看