• 电缆套定额问题?

    请问在河南08定额中电力电缆敷设子目最小的截面为35平方,现在有一个YJV—4*4的电缆如果套 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 的子目合适吗?如果不合适该怎么套项?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在河南08定额中电力电缆敷设子目最小的截面为35平方,现在有一个YJV—4*4的电缆如果套 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 的子目合适吗?套35 mm2以下的电缆敷设子目是正确的;河南定额就是这样;规格在35mm2以下的电缆都套此子目,分铝芯及铜芯。

    2013-08-13 06:33:56 

  • 河南定额电力电缆子目35mm2是起步价,4*4也是套这个子目,不过有些省如陕西是10mm2以下的按控制电缆。

    2013-08-13 07:39:11 

  • 河南08定额中电力电缆敷设子目最小的截面为35平方,现在有一个YJV—4*4的电缆如果套铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 的子目合适。定额就是这样规定的。

    2013-08-13 06:17:36 

  • 4*4的也套此子目,就是35的这个,它表示截面在35mm2以下的都套此子目。