jinshan_guan 2013-08-13 08:32:02 | 北京市 安装 | 851查看 3回答
北京2012定额
1、电气设备安装工程中,送配电系统调试一个母线段我一个系统中的一个母线段是什么意思 2、配电柜、配电箱都是厂家成套设备还需调试吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般地一个工程(一个总配电箱),计算一次调试。配电箱是成套供应的也要计算调试。
2013-08-13 08:51:27
-
电气预算定额中,调试一般有两个,一个是避雷接地装置测试,另一个就是送配电系统调试,避雷可以理解就是测试电阻看是否能满足设计要求,而送配电调试就是试运行,等所有灯具,开关插座,配电箱,电线电缆等都安装完毕后,先局部进行每户或每箱调试后,然后再开始进行送配电的系统调试,一般要连续48小时一直通电的。
2013-08-13 09:07:51
-
1、电气设备安装工程中,送配电系统调试一个母线段我一个系统中的一个母线段是什么意思? 答:按照高、低压柜系统图中的母线段计算。(见截图):截图中虽然有6台低压柜,却只有2个母线段(画出红线的),只能计算2个送配电系统调试。 2、配电柜、配电箱都是厂家成套设备还需调试吗? 答:配电箱的本体调试(绝缘测试、各电器设备的性能测试等)不计算,厂家完成了。但安装以后的各种调试(按子目的工作内容)应该计算。
2013-08-14 09:14:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看