• 框架结构门窗洞口构造柱设置问题

    各位老师好,有的问题请教下,结构说明中,填充墙的构造柱尽量设在墙体交接和转角处,墙长大于 5m(女儿墙 4m)或层高的2倍时在墙中(避开洞口)加设构造柱,长度超过 2.5m的独立墙体端部和宽度 ≥2.1m的门洞两侧设构造柱。其中墙长大于5米,是框架柱与框架柱之间的距离吧?特别是长度超过 2.5m的独立墙体端部和宽度 ≥2.1m的门洞两侧设构造柱,这句不是很理解,希望得到大家的帮助。 如下图,按照结构上的说明,再按照我的理解设置的构造柱,图中门的宽度是2700,按照说明两端应该都设置构造柱,但是右边离框架柱太近没办法设置进去。不知道自己设置的对不对

    开洞

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 其中墙长大于5米,是框架柱与框架柱之间的距离吧,【正确】 长度超过 2.5m的独立墙体端部,【指内墙,一侧不和框架柱相连,需要增设端部构造柱】 【门洞宽度 ≥2.1m的,两侧设构造柱】 【构造柱与框架柱间距小于500㎜的情况,全部用构造柱填充满】

    2013-08-13 09:12:09 

  • 你的理解正确。左下角的柱子与洞口的距离不足一个设计中的构造柱墩断面,可以测量一下这个位置的具体长度 将 暗柱的断面该点小一点即可。 长度超过 2.5m的独立墙体端部和宽度 ≥2.1m的门洞两侧设构造柱,从图中看你的工程中没有独立墙肢。只是设计说明中将有用和没用的全部加入到说明中罢了。

    2013-08-13 09:12:16 

  • 如果是离框架柱太近,那么窗边到框架柱之间的部分都有做成混凝土的,加配构造柱钢筋。

    2013-08-13 09:09:48 

  • 请看图片说明

    女儿墙

    2013-08-13 09:51:50 

  • 独立墙体,我认为是没有任何柱体支撑的墙体,就应该设置构造柱,门窗洞口两端有框架柱的,而且没有超过5m的,一般在施工时是没有设置构造柱的。

    2013-08-13 10:17:56 