• 防雷接地怎么算,求教D12圆钢和40*4扁钢具体怎么算。

    如图,依据描述,请告诉我接闪带用的是D12镀锌圆钢,每隔1米又设置一个D12的圆钢作为支架,但是后面又跟一句屋面上形成的接闪网导体采用40*4镀锌扁钢埋地敷设。请问,1.这些描述里D12圆钢做的支架需要算吗,没告诉支架高怎么算,按根还是按米算?2.40*4的镀锌扁钢埋地敷设,是不是接闪带在上面,支架在中间,导体在下边?这里的埋地是埋到哪,是屋檐里面,还是屋檐地面,还是1F地面?

    敷设

    问题补充:D12镀锌圆钢就是把有支架的所有屋檐上的接闪带一量就完事了吗?还有哪的位置需要计算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、接闪带是按延长米计算的,支架及接闪网的钢筋在主材中计算。 2、接地是将接闪带与引下线连接,引下到地面后埋地敷设。

    2013-08-13 10:08:14 

  • 定额里一般都含了支架,D12镀锌圆钢为在女儿墙上明敷设,40*4镀锌扁钢为埋设在屋面垫层内的

    2013-08-13 10:07:07 

  • 延长米

    2021-04-08 20:40:21 