• 坡屋面模板问题

    现在手里有一个竣工结算的工程,屋面设计是角度30°的斜屋面,施工单位计算的时候根据定额计算模板的接触面积(板模板面积+梁模板面积)按定额规定乘以2即为斜屋面模板面积,但是审计单位审核时候只给计算(板模板面积+梁底模面积)*2。请高手解答哪种计算方式是正确的啊? (福建地区的) 模板项目计算说明: 14.斜屋面有梁板模板,以屋面的设计斜度(斜面与水平面的夹角)为依据。对于设计斜度≤15°的坡屋面,按有梁板定额项目计算;对于15°<设计斜度<25°的斜屋面,按底面支模计算,套用有梁板模板定额乘以系数1.05;对于设计斜度>60°的坡屋面,按上下双面支模计算,套用墙模板定额;对于在25°≤设计斜度≤60°的斜屋面,按上下双面支模计算,套用斜屋面有梁板模板定额项目。 计算规则: (7)坡屋面(设计斜度在25度至60度之间)有梁板按上下双面支模计算。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该对于在25°≤设计斜度≤60°的斜屋面,按上下双面支模计算,套用斜屋面有梁板模板定额项目。