• 如果是框架-剪力墙结构抗震等级:框架三级,剪力墙二级,短肢剪力墙一级我的工程信息;抗震等级应该输哪个

    如果是框架-剪力墙结构抗震等级:框架三级,剪力墙二级,短肢剪力墙一级我的工程信息;抗震等级应该输哪个
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果是框架-剪力墙结构抗震等级:框架三级,剪力墙二级,短肢剪力墙一级我的工程信息;抗震等级应该输哪个 这个你在楼层定义的时候 下面有表格可以输入各种的抗震等级的

    短肢剪力墙

    2013-08-14 08:14:45 

  • 你在定义界面将你的工程信息都输入上去,用框架剪力墙结构,输入层高等信息,抗震等级软件会自动判断出来的

    2013-08-14 08:26:58 

  • 如果是框架-剪力墙结构抗震等级:框架三级,剪力墙二级,短肢剪力墙一级我的工程信息;抗震等级应该输哪个 【框架三级、剪力墙二级这二个在楼层设置里好设置的,短肢剪力墙一级,在定义剪力墙时把短肢剪力墙分开定义,在属性里点开锚固搭接、抗震等级里输入一级。】

    2013-08-14 10:24:39 