• 设计图纸中描述低压配电柜落地安装,并未说明是否有基础槽钢

    设计图纸中描述低压配电柜落地安装,并未说明是否有基础槽钢,这种情况下是否还需要算基础槽钢,如需计算高度为多少?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:设计图纸中描述低压配电柜落地安装,落地安装的就要计算基础槽钢,一般采用10#槽钢,高度就是100mm,槽钢按延长米计算,为配电柜的四周外围尺寸。

    2013-08-14 14:14:33 

  • 落地安装配电柜是需要计算基础槽钢的,按照配电柜的底周长长度计算,高度一般按照10#槽钢的高度10cm安装配电柜

    2013-08-15 21:21:44 

  • 设计图纸中描述低压配电柜落地安装,并未说明是否有基础槽钢,这种情况下是否还需要算基础槽钢,如需计算高度为多少? 答:应该考虑有槽钢基础,一般用【10做基础。不要忘记做一个签证,为的是结算的时候方便计取槽钢基础制作安装费用。回答完毕。

    2013-08-17 23:20:04 

  • 应该计算槽钢,槽钢长度为配电柜的宽度每侧加10cm左右

    2013-08-14 09:35:36 