• 电缆敷设套定额的问题

    电缆YJV22-4*70敷设 套C2-619对吧 定额内的120mm2是指电缆的总面积吗 是4*70=280mm2 还是指单根面积70mm2
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆是按单根的面积考虑套用定额,分铝芯、铜芯;又分为五芯(增加施工难度系数)

    2013-08-14 11:31:56 

  • 电缆YJV22-4*70敷设 定额内的120mm2是指电缆的单根面积70mm2

    2013-08-14 10:48:16 

  • 指的是单根的面积。比如4*70的电缆直接套用70mm2以下电缆敷设定额即可

    2013-08-14 10:40:18 

  • 4*70=280mm2

    2013-08-14 12:34:05 