• 关于后浇带

    地下室底板之后浇带 配B12@200(后浇带宽度方向),B10@200(后浇带长度方向) 请问 他的这句话配筋,是不是就筏板的后浇带配钢筋。 梁、墙、板是不是 不用配钢筋呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室底板之后浇带 配B12@200(后浇带宽度方向),B10@200(后浇带长度方向) 他的这句话配筋,是不是就筏板的后浇带配钢筋。 梁、墙、板也会有加强钢筋的你找找。 如果真的找不到,问问设计是否遗漏了。

    2013-08-14 18:37:16 