• 电气安装--一个插座系统中有6个插座,第一个插座分布在1号墙上,第2,3个插座紧挨着在2号墙上

    电气安装--一个插座系统WX2中有6个插座,第一个插座分布在①号墙上,第2,3个插座紧挨着在②号墙上布置。第4,5个插座分布在③号墙上。第6个插座分布在④号墙上。请问这线怎么布置啊?插座距地0.3m。层高3m. 具体请说一下线是怎么布置的?还有管是怎么布置的?该系统是ZC-BV(3*4)SR.DX20.ACC.WC 。

    层高

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 前面插座是两根管引下,末端插座单独一根管引下,如插座2插座3紧挨在一体就是2根管以下,它和水图是不一样的,水图分支处用三通的,电图是串联的

    2013-08-15 20:29:55 

  • 1、DN20的管子先从桥架到①号墙,走吊顶内(如果没吊顶,可能暗敷在顶板内),到了①号墙就下到插座1; 2、从插座1到插座2、3走地面找平层; 3、从插座2、3到插座4、5走地面找平层 我主要是想知道每条线代表着管里有几根线?每根管理都是3根线。 这几个插座是串联?还是并联?插座都是并联的。如果是串联,第一个插座坏了,后面的插座就都不能用了,并联则不存在该问题。 相邻的插座,例如第2,3个插座之间是怎么布线的?是只下一根管,还是两根?如果是一根,是怎么连接的?现场施工中,一般是在T接点处加一个接线盒的,所以只下一根管。按照规范,应该下两根管而不设接线盒,插座3的电源从插座2并接过来,这样的好处是当线断了好检修。但在实际施工中,采用第一种方法的比较普遍,因为能省管线

    2013-08-15 11:14:39 

  • 你可以走单跟管线下去,但是你必须在吊顶上面做个过线盒才可以这样。。如不做这个过线盒就必须走下去再走上来

    2013-08-15 13:14:16 

  • 正常的情况应该是这样的,见截图1(平面)、截图2(动态); 但是实际施工时有的地区有所不同,可能是这样;见截图3(平面)、截图4(动态); 因此建议:预算时暂按正常计算,结算时根据实际调整。

    层高3

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-08-18 17:04:58 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题