• 您好,请问防雷接地如...

    您好,请问防雷接地如何计算?我看到别人算的清单中有这些东西,不明白它们每一项怎么来的。还有在对管道套信息价的时候,PP-R规格信号有的写着PN1.6(冷) 20*2.3是什么意思,清单上是125的管道,不知道该套哪一个。柔性抗震铸铁排水管属于什么管道?该套哪个价格?

    什么管道

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这是屋顶避雷网,一般都有图纸的;PN1.6(冷) 20*2.3是DE20厚2.3承压1.6MPA的PPR管;125管道区分塑料管还是镀锌管、铸铁管等套相应子目。

    2013-08-16 06:47:56 

  • 回复:1、这些针对具体工程需要看设计说明及图纸,并不是定额或清单有的实际就一定发生,简单说明见截图; 2、PN1.6是指管道公称压力;20是管道外径;2.3是管道壁厚; 3、125说的太不明确,得按专业、材质、连接方式确定,清单描述应该很清晰,这是最基本的清单特征描述; 4、柔性抗震铸铁排水管就是用在排水上的柔性铸铁管,什么该套哪个价格?价格按名称找信息价或执行市场价;套项根据专业、材质、连接方式选择即可。

    抗震

    2013-08-18 17:15:48 