上弦月 2013-08-15 10:41:29 | 黑龙江省 安装 | 1390查看 3回答
电缆计算工程量
1、低压配电箱到进户箱之间的电缆长度计算如下: 电缆长度=低压配电箱预留量(2米)+低压配电箱到进户箱的距(13米)+进户箱的预留量(箱的半周长),这样计算方法正确吗? 2、什么情况电缆敷设需要乘以2.5%的预留量?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、低压配电箱到进户箱之间的电缆长度计算如下:电缆长度=低压配电箱预留量(2米)+低压配电箱到进户箱的距(13米)+进户箱的预留量(箱的半周长),这样计算方法正确吗? 2、什么情况电缆敷设需要乘以2.5%的预留量? 1、计算正确; 2、电缆在敷设的时候不可能完全拉直,这个松弛度就是2.5%,所以不管你量出来电缆长度多少,都要*2.5%。
2013-08-15 11:13:18
-
你计算的工程量需要乘以1.025的系数
2013-08-15 10:54:11
-
还要算上电缆头余量,所有长度之和在所有情况下都要乘以1.025.
2013-08-15 11:16:39
-
1、竖直通道电缆工程量如何统计 2、如果电缆从地下室配电室出来水平走10米,到电井竖直走50米,从机房层水平再走10米,请问竖直通道电缆是10+50+10=70米,还是50米?
-
电井中,从主电缆通过穿剌线夹分支出的电缆与集中电表箱连接,电表箱距地0.8m,请问穿刺线夹的位置在哪?其分支电缆的工程量怎么计算?
-
1.拆除电缆,电缆沟土方工程量怎么计算? 2.电缆沟所在位置地面为水泥场地,沟盖板上覆土1.5米厚。这“覆土1.5米厚”是什么意思啊?
-
1、比如在地下室电气的图纸中的电缆桥架很多时候会出现变径、三通、四通等部位,这些部位的构件会比直线部分的桥架价格高,计算工程量时,弯通是否单独计算工程量套项,还是按照桥架直线段计算工程量。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看