电缆头问题
北京定额,电力电缆25平方以上算电缆头,16平方以下包括16平方的电缆算控制电缆头吗?如果算控制电缆头的话,主材电缆终端头还需要记取价格吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳16mm2以下算控制电缆,电缆头定额当中包含1个接地端子,需记取终端头价格
2013-08-15 20:18:37
-
16平方以下包括16平方电缆,应该算接线端子,不能算控制电缆头。
2013-08-15 10:51:15
-
就按定额说明计,以控制电缆头子目含量和单价为准。
2013-08-15 11:11:37