zxfe2008 2013-08-15 13:53:30 | 山东省 土建算量GCL2013 | 825查看 4回答
两窗之间算过梁还是压顶?(有图)
1.这种上下窗之间,应该按压顶还是过梁算呢? 2.两窗之间是300mm,此处设过梁或压顶是不是按300高设置? 3.是通常布置,还是窗两边各压500算?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这应该用圈梁定义计算。
2013-08-15 13:55:19
-
按过梁可以做,没有特殊说明要通长的,按两边各压500(按最外侧的窗边),高度需要设置300
2013-08-15 13:58:03
-
1、如果该图纸中没有说明,窗户上口设置圈梁,通长设置于构造柱连接的话,该处只能设置下层窗的过梁,和上层窗的窗台压顶。 2、您的窗口是900宽,过梁也就是120高,所以建立240*120高的过梁,然后横跨两个窗户,如下图所示 3、上层窗的压顶一般是240*60或者240*80的,图纸有说明,通长设置窗台压顶。
2013-08-15 14:12:05
-
你说的是圈梁吗、、、
2013-08-15 14:05:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看