• 两窗之间算过梁还是压顶?(有图)

    1.这种上下窗之间,应该按压顶还是过梁算呢? 2.两窗之间是300mm,此处设过梁或压顶是不是按300高设置? 3.是通常布置,还是窗两边各压500算?

    过梁

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这应该用圈梁定义计算。

    2013-08-15 13:55:19 

  • 按过梁可以做,没有特殊说明要通长的,按两边各压500(按最外侧的窗边),高度需要设置300

    2013-08-15 13:58:03 

  • 1、如果该图纸中没有说明,窗户上口设置圈梁,通长设置于构造柱连接的话,该处只能设置下层窗的过梁,和上层窗的窗台压顶。 2、您的窗口是900宽,过梁也就是120高,所以建立240*120高的过梁,然后横跨两个窗户,如下图所示 3、上层窗的压顶一般是240*60或者240*80的,图纸有说明,通长设置窗台压顶。

    压顶

    2013-08-15 14:12:05 

  • 你说的是圈梁吗、、、

    2013-08-15 14:05:17 