• 悬挑梁梁端钢筋问题

    问题一(第一张图):如图梁集中标注信息如下:KL308(3B) 350*700 C8@150/250(4) 2C25+(2C12) G4C12,原位标注如图,左起第二根钢筋,请问钢筋信息如何输入? 问题二(第二、三张图);类似问题,如图,请问这样配筋对吗?因为悬挑端有两根钢筋弯曲,导致梁顶纵筋数量不够4根,应该来说不够配置4肢箍箍筋啊,请问我这种理解对吗?请大师指点!

    集中标注

    4肢箍

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、11g101-1图集89页“当l<4hb时,可不将钢筋在端部弯下”,这样就能满足四肢箍了; 2、软件计算时悬挑端处理方法多种,但都需要手工修改,例如方法一:集中标注与原位标注不变,将计算式中弯起钢筋计算式改为同上部通长筋计算式,并锁定构件。 未尽事宜,请不吝指教,共勉。

    2013-08-15 22:48:41 

  • 可以这么理解

    广联达服务新干线

    2013-08-15 15:30:33 

  • 你看这样行不,悬挑加 2C12 输入,在汇总计算后把这 2C12 的长度调整一下,与弯筋150搭接考虑

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-08-15 15:56:34 

  • 我这个图纸说明里有悬挑梁端部构造,简易你看看你的有没有。

    集中标注

    4肢箍

    答疑解惑

    2013-08-16 17:06:03 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!