• 桩承台的标高设置

    一工程基础一般为独立基础,另一半为人工挖孔桩,我在钢筋算量里面不算桩,只算桩承台。按照图纸要求,独立基础应该是-3.0米,桩承台应该是-1.7米。可我画出来的图形确是桩承台达到4米多了,怎么回事啊?

    标高设置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一工程基础一般为独立基础,另一半为人工挖孔桩,我在钢筋算量里面不算桩,只算桩承台。按照图纸要求,独立基础应该是-3.0米,桩承台应该是-1.7米。可我画出来的图形确是桩承台达到4米多了,怎么回事啊? 你是不是填写了相对底标高啊? 这个属性的相对底标高不要填写 恢复默认就对了

    2013-08-15 15:24:39 

  • 这是你将承台单元的相对底标高输入错了。相对的是主承台的底标高,应当是0才对呢。

    2013-08-15 15:36:03 