yee 2013-08-15 16:12:20 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 604查看 7回答
钢筋算量剪力墙在连梁处通画后再画连梁和填充墙,不会影响剪力墙的竖向钢筋量吗?
None
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋算量剪力墙在连梁处通画后再画连梁和填充墙,不会影响剪力墙的竖向钢筋量吗? 不会影响
2013-08-15 22:17:38
-
请看图片说明
2013-08-16 11:05:32
-
要看图纸的呀。 大多数图纸设计的都是连梁下没有剪力墙的,按图纸输入吧。
2013-08-15 16:14:12
-
你好:会影响钢筋量的,会多算。建议在连梁下边不要画剪力墙,剪力墙只要画到暗柱外边缘,洞口处就不要画剪力墙了,因为你说到了有后砌墙,说明洞口用后砌墙堵的。
2013-08-15 16:15:48
-
钢筋算量剪力墙在连梁处通画后再画连梁和填充墙,不会影响剪力墙的竖向钢筋量吗?不会影响,软件可以自动识别处理。先绘制墙,布置洞口、布置连梁。
2013-08-15 16:14:29
-
连梁是在门窗洞口上的,有洞口墙体自然断开,再输连梁,不存在多算量的问题
2013-08-15 16:49:29
-
不会出现多算的问题,前提是把洞口下方的填充墙在钢筋软件中先按洞口画上,做个标记填充墙。这样计算剪力墙时就不会多算填充墙处的钢筋。待导入图形软件时,再把这个洞口调整成填充墙即可。
2013-08-16 09:37:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看