• 请问 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d

    这个公式没有考虑3个90度弯曲调整值?要不要考虑3个90度弯曲调整值?箍筋长度是不是算至箍筋外皮?

    问题补充:那要不要考虑90°的调整值啊?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个没有考虑调整值的,如果你是下料得减去8d

    2013-08-15 17:15:51 

  • 一般在钢筋下料中才会考虑弯曲调整值,算量时不考虑。规则的计算公式看下图:

    梁宽

    2013-08-15 17:50:36 

  • 1、你这个公式没有考虑3个90度弯曲调整值,按规则是要考虑3个90度弯曲调整值,但一般都不考虑,因为调整值是负数(90度弯钩钢筋伸长1.0d)。 2、你的箍筋长度已经算至箍筋外皮了,规则应该按中线算。 希望对你有所帮助。 请看下图 中国建筑工业出版社出版《预算员手册》(第二版)(建筑企业专业管理人员系列工作手册)

    梁高

    2013-08-15 17:22:28 

  • 不需要考虑的

    2013-08-15 17:44:19 

  • 这个公式没有考虑3个90度弯曲调整值?要不要考虑3个90度弯曲调整值?箍筋长度是不是算至箍筋外皮? 这个是没有考虑90°的调整值的 箍筋长度 预算的时候是按外皮算的居多 因为相对容易算 你这个公式是算到外皮的 加了8d 回来的

    2013-08-15 17:04:43 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题