• 电气SC钢管的壁厚按照多少计算的

    第一个问题:电气SC管的壁厚是多少,和水的一样吗。(如果一样,似乎和现场不附,实际电气应该比水薄;如果不一样,规范上只有一种SC就是低压流体输送焊接钢管DN20的管壁厚2.75mm 第二个问题:电气配管设计的钢管除了JDG,KBG 这些卡压的以外,一般壁厚是多厚,比水薄还是一样?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • SC就是焊接钢管,RC就是镀锌钢管,没有电气SC或给排水SC之分,镀锌钢管也一样。 至于施工现场厚度达到标准或达不到标准,有监理检查验收,厚度达不到的会勒令退场的,不是造价员考虑的问题。 除了JDG、KBG之外,电线管是电气专用的,比焊管薄。

    2013-08-22 11:32:58 

  • 电气SC就是“低压流体输送焊接钢管”这种管的管壁厚国标的; 其它电气配管设计的钢管除了JDG,KBG 这些卡压的以外,一般壁厚根据管径的大小不同(查看有关五金手册或规范),比焊管要薄一些。

    2013-08-15 18:18:39 

  • 电气大样图集上有相应的相应钢管直径的壁厚,你查一下就知道了,施工也得按大样图集施工的。

    2013-08-15 17:34:03 

  • 1.   SC 根据《民用建筑电气设计规范》,明敷于潮湿或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管,宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
    2.JDG   

    配管焊接钢管