• 地下室和主体分开画的疑问

    我的工程地下室和主体分开画了,主体工程中,这样首层柱会伸入到基础层,我基础层没任何东西,这样柱和墙的钢筋时算多还是算少,这样画对吗?不对应该怎么画
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 必须要把柱和墙复制到基础层,为了插筋。

    2013-08-15 18:57:36 

  • 不行啊,有插筋,这样结果不正确。

    2013-08-15 20:08:41 

  • 钢筋软件是按整体建筑考虑的,需要基础和上面楼层在一个工程中计算。

    2013-08-15 20:42:54 

  • 可以分开定义钢筋文件,但地下室也要布置首层柱,这地下室的墙柱纵才会计算露出到首层;地面层也要布置地下室的柱,这样也才会考虑首层柱下钢筋的扣减下层露出长度。汇总计算后,在报表中选择相应的楼层即可(也包括地下室和地面合并在一起)。

    伸入

    2013-08-15 20:57:27 

  • 钢筋肯定是不准的,墙柱都是有插筋的,直接分开的话,量就少了

    2013-08-15 22:13:46 

  • 要是单独计算砼量可以分开,但是钢筋不管是柱、墙往下有插筋,上有外露搭接筋,没有上下层的,钢筋还要在本层锚固,这样你分开画钢筋肯定不准,只有整体画完,算出工程量才是准确的

    2013-08-15 21:38:46 

  • 基础层和地下室画在一起,首层以上画一起。这样完全可以的,计算的墙柱的量不会少。地下室的墙柱插筋要插入基础层。首层怎么还要隔着地下室插入基础层呢。

    2013-08-16 08:47:25 

  • 你好! 首先说明,你们这样分开绘制钢筋工程量一定是不准确的。但仍有解决的办法。 先说为什么不准确,主要是竖向构件如墙柱的竖向钢筋是不准确的。 以柱为例: 1.只有临近基础层地下室的柱才会插入基础,即基础插筋。见截图。你所说从首层分开绘制与此项无关,因为地下室连着基础即可。 2.你的情况。正常情况一层的柱钢筋正常是会伸入二层和地下室一层的柱内,顶层柱的钢筋会锚入梁或者伸入板内。见图 而你人为的从首层分开工程,软件会默认地下室为顶层,这样地下室的柱钢筋就会锚入地下室梁板内,而不会伸入上一层。同样首层的钢筋也不会伸入地下一层,这样钢筋工程量便会减少。 解决的办法是,你们统一绘制好轴网,分给其它人。绘制完成后,合并你临近的两层进入你的工程。如你绘制一层 把地下室和二层合并入你的工程。然后报表范围只选择一层。 或者干脆把其它工程合并到你的工程,汇总计算。

    首层

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2013-08-16 10:15:34 

  • 简单,直接把一层的柱子复制到基础就是了。如果是分的两个工程画的话,就只有在基础上将一层的柱子画上,将标高改了就行了。

    2013-08-16 18:59:58 