阿丽 2013-08-15 18:43:08 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 841查看 1回答
无梁板相邻板下部钢筋需要互相伸入邻板锚固 软件怎么处理
无梁板,底筋,相邻两块板下部钢筋需要伸入邻板按相应锚固长度进行锚固,这段锚固长度有什么合适的方法处理没 下有图蓝色部分c14@140需要过轴线伸入c12@150所在板进行锚固,反之亦然。那段锚固长度应当如何在GGJ2013软件中处理(问号为三级钢)(要求简单 手工扩大受力筋范围进行补充的法子就算了)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
定义受力筋时可以在 长度调整 栏输入需要增加的尺寸
2013-08-16 08:45:30
-
钢筋砼防水底板与钢筋砼条形基础的底标高在同一个标高上,并且条形基础内有暗梁,防水板的底部钢筋在条基内也有布置,上部钢筋锚固在条基内,钢筋怎么处理
钢筋砼防水底板与钢筋砼条形基础的底标高在同一个标高上,并且条形基础内有暗梁,防水板的底部钢筋在条基内也有布置,上部钢筋锚固在条基内,钢筋怎么处理?问题补充:补充图纸
-
本楼为两层,砖混结构。基础为砖基础,上设圈梁。楼板为预制板。板下为圈梁。怎么在广联达内设置,如设为构造柱,柱下锚固在圈梁内,没有高出构层钢筋。上部钢筋都是锚入圈梁内,都有下部插筋。怎么设置啊。头疼。
-
本楼为两层,砖混结构。基础为砖基础,上设圈梁。楼板为预制板。板下为圈梁。怎么在广联达内设置,如设为构造柱,柱下锚固在圈梁内,没有高出构层钢筋。上部钢筋都是锚入圈梁内,都有下部插筋。怎么设置啊。头疼。