• 安全防护网的界定?

    你好,我是河南地区广联达使用者,想咨询一个小问题: 这是一个26m高建筑物外墙拆除的小工程,只拆2面楼梯间的墙,再重新砌筑,施工单位报预算方案要求使用外墙双排脚手架,同时使用安全网,问 1.很高的外墙拆除是否给外双排架? 2.安全防护网如何套定额?在计价里面不知道选什么定额?日常口中说的安措费含了么?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 对于你的问题其实可以变化下思路解决。 不知两面墙是否都为外墙,如果有内外墙都有,可以给外墙双排和内脚手架(3.6m以下里脚手架,3.6m以上单排脚手架)。但这一切都没有规定。 建议是按实际情况结算,如果工程未竣工要求施工方提供正规方案措施,且由甲方或者监理签字盖章。如果已经竣工,那么要求提供方案同时提供现场照片。施工单位做什么,给什么。

    2013-08-16 08:54:29 

  • 关于拆除,定额还真没有相关规定,

    2013-08-16 08:28:11 

  • 1 需要搭设外墙双排脚手架; 2 安全组织措施费中仅含安全网; 3 定额中有相应的子目; 4 另计材料垂直运输费. 不用再单独套安全网,架子中已含有

    2013-08-16 08:43:08 

  • 安全防护网已经包含在安全文明施工费里面,不再单独记取;外墙拆除应该记取脚手架费用

    2013-08-16 08:48:48 