9527 2013-08-16 09:08:19 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1031查看 3回答
看看这个约束边缘暗柱怎么画
大样中B为200,大样中表示的约束边缘非阴影区的距离与图纸中的距离不一致,且图纸中距离短,这种情况怎么办?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
图片的大样一,是剪力墙钢筋的示意,下图片中你画白虚线如果是箍筋的位置,那么你可以在定义暗柱时,在属性的截面编辑下拉选择“是”就可以对应的画箍,但觉得设计这样不合适,,他这样设计不就是将300与250接缝处断了。
2013-08-16 09:14:42
-
以详图为准,平面图与详图不符则以详图为依据进行施工,一般设计上面会有说明,O3J101—1上面有类似的解释,在很多规范上也有。最好咨询设计院,或查看答疑看有无解释。
2013-08-16 09:14:57
-
你可以用定位的方法来处理,
2013-08-16 11:37:30