• 这个剪力墙水平加强筋怎样在软件中实现。

    没有在剪力墙顶部或底部在一个设定的标高范围内

    水平加强筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    墙的水平筋按图正常输入,加强的6C16在加强筋中输入就可。

    2013-08-16 09:48:23 

  • 用斜杠的方法输入,如(2)B12@200[2000]/(2)B12@100[600]/(2)B12@200[1000],中括号内数据为钢筋的布置范围。

    剪力墙水平加强筋

    2013-08-16 09:37:42 

  • 直接在压筋中输入

    2013-08-16 09:44:37 