• 北京地区,通风空调计算

    1.施工说明里说:轴流风机电机一侧和防火阀的下方吊顶上应设置检查口。卧式暗装风机盘管机组的下方吊顶上也应设置检查口或活动吊顶。这些都要算的吗? 2.北京定额里说的风管检查口是什么情况下要算的? 3.三通拉杆式调节阀要算吗?计算的话规格怎么确定。 4.弯头导流叶片也要计算吗? 5.组合空调机组连着排风管是什么意思呢? 问题有点多,还请大家帮忙解惑,(*^__^*)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    和吊顶材料一致的检查口包含在吊顶工料里,不单计算。如果是不同材料可以计取材料增加费用。调节阀要算,套通风空调调节阀的子目。导流叶片也要计算,套相应子目。组合空调机组连着排风管就是含有排风机的机组。