huobing 2013-08-17 08:29:08 | 山东省 安装 | 28804查看 3回答
RVB是什么线
像RVB-7*1.5,RVB-2*1.0这种线是什么线,算量时需要乘以前面7、2这个系数吗问题补充:这种线还有RVS/RVVP这一类的消防信号线套套定额是是不是套第二册的多芯软导线啊
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:RVB是铜芯聚氯乙烯绝缘平行软线。计算不需要乘以7和2 的。套用多芯软导线子母。 RVS是铜芯聚氯乙烯绝缘平行软性。 RVVP是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软线。 是套第二册的多芯软导线子母。
2013-08-17 08:41:26
-
像RVB-7*1.5,RVB-2*1.0这种线是塑料多芯平行线,算量时是不需要乘以前面7、2这个系数的。
2013-08-17 08:32:24
-
像RVB-7*1.5,RVB-2*1.0这种线是什么线,算量时需要乘以前面7、2这个系数吗 RVB这个应该是照明用的电缆,里面的7、2应该是表示的几芯的,算量的时候你套用7芯的电缆就行了,工程量不用*7
2013-08-17 08:33:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看