ling721107 2013-08-17 10:17:42 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 2172查看 1回答
筏板基础受力筋计算(节点)设置与公式描述锚入支座(承台)长度LA不一致
地下室筏板基础受力筋计算设置,C30Ⅲ级钢筋锚入支座(承台)长度LA为36D,钢筋汇总计算后,编辑钢筋公式描述为44D,与设置不一致,计算设置已经修改,经计算公式描述还是没有修改,如何修改编辑钢筋中的公式描述呢?问题补充:计算公式要统一修改,不是修改某一项,上面是编辑钢筋中的计算公式为44D
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在绘图界面 选择全部需要修改锚固长度的基础梁 在 构件属性编辑器中修改即可只修改 这些构件的锚固长度值。
2013-08-17 11:46:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看