causeM 2013-09-07 23:22:23 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 413查看 2回答
板和梁的钢筋计算问题
框架结构,柱下独基,带一层地下室;图纸上,柱子标高是:基础顶~- 首层-0.05, 如果将柱子分 为基础顶~地下室,地下室~首层,这样柱子的钢筋会不会增加???我这样想目的是为了布置首层板和梁,还有更好的办法布置首层板和梁吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个对钢筋是不影响的,因为你柱是有插筋的,在11平法中规定有地下室的柱插筋的露出长度是1/6的柱净高然后才搭接的,所以你把那个柱子复制到基础层也不会影响,但是找你说的那样子的话就多了一步可有可无的步骤,直接定义基础顶到-1层顶部也是可以的。所以两种方法都可以,不影响钢筋量的。
2013-09-12 13:38:45
-
框架结构,柱下独基,带一层地下室;图纸上,柱子标高是:基础顶~- 首层-0.05, 如果将柱子分 为基础顶~地下室,地下室~首层,这样柱子的钢筋会不会增加???我这样想目的是为了布置首层板和梁,还有更好的办法布置首层板和梁吗? 只需分基础顶到~-0.05m就可以了,即只在-1层布置柱,基础下部,柱钢筋会自动锚固到基础内,钢筋计算才正确。 如果分了基础-地下室,地下室~0.05m,钢筋就多算一次搭接或钢筋接头。
2013-09-08 00:02:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看