• 河南定额水落管的长度是否扣除弯头、三通等管件的长度?

    问题1:河南定额中水落管的长度按设计图示长度,是否扣除弯头、三通等管件的长度? 问题2:三通是否算弯头的一种?像阳台排水管和空调冷凝管每层设置一个三通,三通是否另套定额? 问题3:阳台的雨水通过支管排入阳台排水立管,支管套一个90°弯头+UPVC阳台短管(以数量计)+地漏,还是直接算一个支管的长度套水落管+地漏? 求高人拯救!无比感激!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题1:不扣除管件长度。 问题2:三通同样套用7-112,换算材料为为三通。 问题3:阳台支路管按照图示长度,同样套7-106(换算管材);地漏借用安装定额相关子目。 "阳台短管“是直接排阳台水的小短管,前面连接一个地漏,应该不是短管了。

    2013-08-19 15:59:30 

  • 1、不扣除管件长度。2、阳台排水管不是落水管应套塑料排水管子目,含管件。3、阳台支管计地漏1个和DN50管若干,一般500~600mm.

    2013-08-19 16:10:37 