• 应急照明 NHBV-3*2.5+NHBVR2.5

    该线路用于应急照明 NHBV-3*2.5+NHBVR2.5前面三根线分别是什么线,后面NHBVR2.5是什么线?经过熔断器回路的线是什么线,是前面回路的其中一根什么线吗?两个回路算工程量算四根线还是五根线??有哪几根线路经过开关?

    三根

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:从系统图看每两个回路都是用一根SC20的管,管内穿NHBV2.5导线三根,NHBVR2.5导线的一根,它们共管。其中一根NHBV2.5导线经过开关是火线,一根NHBV2.5导线经过熔断器是火线,一根NHBV2.5导线接零线,NHBVR2.5导线同PE线连接。两个回路算工程量算四根线。

    2013-08-19 16:53:52 

  • 应该是火线,零线,接地线。

    2013-08-19 15:53:59 

  • 该线路用于应急照明 NHBV-3*2.5+NHBVR2.5前面三根线分别是什么线(相线、零线、充电线),后面NHBVR2.5是什么线(接地线)?经过熔断器回路的线是什么线,是前面回路的其中一根什么线吗(充电线)?两个回路算工程量算四根线还是五根线?(4根)有哪几根线路经过开关(相线)?

    2013-08-19 16:16:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!