• 安装中的超高费到底应该怎么理解?还有防雷面积问题?

    1:我们知道水是超过3.6电气是超过5M,说明中给的是超高部分的,是这样理解吗“只算水3.6,电气5M以上的构件和管道的量*系数?”如果这样理解那么像一层顶走的管线是在二层地面上完成的,还需要*系数吗? 2:关于防雷面积的问题,图中提到了用基础两层钢筋焊接。平常我们提到面积的时候好像都不会这要求,那么我们在算面积的时候是否应该算两次的面积?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1:我们知道水是超过3.6电气是超过5M,说明中给的是超高部分的,是这样理解吗“只算水3.6,电气5M以上的构件和管道的量*系数?”(是的)如果这样理解那么像一层顶走的管线是在二层地面上完成的,还需要*系数吗?(不需要,但穿线需要,注意解释是操作面离地高度) 2:关于防雷面积的问题,图中提到了用基础两层钢筋焊接。平常我们提到面积的时候好像都不会这要求,那么我们在算面积的时候是否应该算两次的面积?(正常是按2根延长米计)

    2013-08-19 16:22:31 

  • 一层的管线在二层地面完成,应该不用乘以系数!

    2013-08-20 08:42:17 

  • 1:不需要*系数的 2:关于防雷面积的问题,图中提到了用基础两层钢筋焊接。是按处计算的,不是按面积计算的。

    2013-08-20 16:18:33 

  • 1.“只算水3.6,电气5M以上的构件和管道的量*系数 2.不乘以系数

    2013-08-19 15:57:33 