GGJ2009框架柱钢筋布置的问题
2.9M的首层框架柱,柱钢筋在汇总后,三维查看和编辑钢筋中发现纵筋和箍筋的工程量都不对,看图吧,这钢筋很匪夷所思啊,层高设置什么的都没错啊,不知道为什么会出现这种情况!搜了好久没找到类似的情况,求高手解答,是我设置错了吗?问题补充:编辑钢筋的框中,明明是2900的层高,却变成了5920,真不知道这数字是怎么来的,而算式中的上层伸出长度,层高又变正常了。这问题究竟怎么解决呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:出现这种情况应该是暗柱上下层主筋的直径发生了变化,你定义是的2.9的层高,下层柱子的主筋直径小于本层时,粗主筋会伸至下层去搭接。
2013-09-14 12:23:28