毛毛虫 2013-08-19 19:24:27 | 内蒙古自治区 安装 | 2229查看 4回答
地下室穿墙套管
老师好,下图均为地下室穿外墙的预留套管,请问老师这些套管分别用什么样的??在图纸说明中写到:管道穿越楼面及侧墙时预埋钢制套管。 我看别老师说用柔性套管??请老师帮忙指点,谢谢问题补充:对了老师,我见有点老师在回答问时说排水管不用计算穿墙套管,那么地下室的穿墙套管用计算吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
此图中穿地下室外墙所表示的穿外墙套管为柔性钢套管,一般来说,柔性钢套管制作需要三层止水圈,图例中已经很详细的展示出来了。一般没做要求的,钢套管有刚性的和普通的,具体做法图纸说明中一般都有描述。
2013-08-19 19:39:56
-
都是柔性套管。我见有点老师在回答问时说排水管不用计算穿墙套管(没有这事,有些地方塑料排水管穿层也要加钢套管的,当然是要算的)
2013-08-20 08:03:18
-
这个截图设计很明确了采用了柔性防水套管。见图例截图。有设计的执行设计,没设计的执行计算规则。
2013-08-20 07:41:51
-
砼地下室外墙均设穿墙套管,此图例均为柔性钢套管。
2021-05-24 22:16:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看