上翻梁与现浇板钢筋相交处,板面筋的锚固BUG?
软件默认计算板面筋 支座宽-保护层+15*d ,关键是这个锚固15*d, 假如梁的底标高与板的底标高一致,板厚度为100,面筋c8 ,此时这个15*d=120。已经超出梁底了,软件还是这么固执的计算15*d, 如何解释!我看过钢筋三维,板的面筋确实已经超出梁底,我的上翻梁是调标高设置的!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:这是平法是要求的,板负筋支座宽义不够直锚时,伸至端部下弯15d;软件不会考虑到梁与板的标高的。
2013-08-20 14:44:46