• 工业管道算至室外时用不用加1.5m的余量?

    我这是一个污水处理厂的工程加药间和空压机房紧邻,两者之间有一条3m长DN15的管,是从加药间引出的。我算加药间的管道时,用不用算至外墙皮处再加1.5m,与民用计算规则一样吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果是施工单位预算 建议加上1.5米 ,因为定额没有特别规定。 仅供参考

    2013-08-20 16:17:11 

  • 我这是一个污水处理厂的工程加药间和空压机房紧邻,两者之间有一条3m长DN15的管,是从加药间引出的。我算加药间的管道时,用不用算至外墙皮处再加1.5m,与民用计算规则一样吗? 民用或者工业建筑在这一规定上是一致的,对于管道均计算至室外外墙皮1.5m,有管道井的计算至管道井。

    2013-08-20 16:18:23 

  • 按照你的计算就可以了

    2013-08-20 17:03:15 

  • 独立车间的划分可以按你说的执行。

    2013-08-20 19:45:07 

  • 按照当地的定额规定。另外,单体算至室外1.5m,计算总管网时候,要把这量扣除掉。

    2013-08-21 08:55:32 