• 空调冷媒管求解答

    CAD画的冷媒管是一根,其实是两根吗?那分歧管也就是两根吗?冷媒管的管径标注怎么解读?如图,分歧后弱无标注是否同前?还有哪些方面需要注意或我没有提及的?请指教,希望详细,谢谢!

    冷媒管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    CAD画的冷媒管是一根,其实是两根; 分歧管也就是两根; 冷媒管的管径标注,分歧后无标注同前标注。

    2013-08-21 05:32:46 

  • 从楼主给出的CAD截图可以知道:你们安装的是大金中央空调VRV多联机系统。由于你给的不是全图,所以有些的地方不能反映出来,但是按照你的截图可以做出以下解读:1。图纸已经详细的画出了布管的要求、方向、分支器、室内机的信息;(!).第一个分支器72T的前端A端是液管管径28.6,汽管是12.7(注意:图纸一般画的都是液管,而汽管则是在管径标注时同时分开表明就行,不会另外画管路的,分支器也是按液管的型号同时配套汽管的,比如液管72T,汽管也是72T,只是管径不一样而已)。B端是28.6/12.7;C端是12.7/6.4(因为室内机是FP36AB)。后面的同样解读。2。33T---22T根据末端分析一定是19.1/9.5。3。按照你的截图可以理解蓝线画的是空调排水管。在空调定额计量里一定要注意:1,是液管与汽管,分支器是两个,保温棉的尺寸不同,同时排水管也要保温哦!2。管路的排污、试压保压,抽空、冷媒的添加、系统调试等等,这下是分开计量的,很容易漏项。 以上解读希望能帮到你!

    2013-08-21 12:51:23 

  • 深蓝色的线条也应该是冷媒管,具体管径应该询问设计单位确定。浅蓝色的冷媒管标注的Φ12.7/Φ28.6、Φ9.5/Φ22.2、Φ9.5/Φ19.1等就是标注管点主管与支管的管径;前面的是支管管径,后面的是主管管径。

    2013-08-21 06:57:05 

  • 空调管是两根管,管径大的是热媒输送管,管径小的是冷媒输送管。分歧后无标注不是同前,如果分歧后连接到空调室内机上,是直径最小的一组管(右侧直径9.5和直径19.1)。深色的管是空调冷凝泄水管,用PP-R管,管径也不同,要分别计算。另外还要计算铜管保温和分支接头。