• 梁平法配箍示意图加密箍问题

    本施工图采用标准为11g按三级抗震考虑。在地下室梁图中给出以下两平法配箍示意图。虽然标示了梁两端加密≥1.5hb;500mm,但是很明显图中所示左加密区至1/3才结束,非加密区是从跨中1/3至2/3。请教下各位老师次示意图明确含义为何?在ggj中又该如何设置?

    非加密区

    梁图

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 请看图片说明,不同箍筋的输入法

    答疑解惑

    2013-08-21 15:32:14 

  • 根据图集来设置

    2013-08-21 05:16:17 

  • 本施工图采用标准为11g按三级抗震考虑。在地下室梁图中给出以下两平法配箍示意图。虽然标示了梁两端加密≥1.5hb;500mm,但是很明显图中所示左加密区至1/3才结束,非加密区是从跨中1/3至2/3。请教下各位老师次示意图明确含义为何?在ggj中又该如何设置?软件默认的就符合要求,不用单独设置。

    2013-08-21 04:50:19 

  • 你图示是03g101的,11G平法 按软件自动设置加密非加密,你只需输入即可,图示只是一个大概意思,以软件计算为准!

    2013-08-21 09:33:55 