凡尘 2013-08-21 10:24:10 | 广东省 市政 | 10950查看 3回答
请问电缆与灯连接处要不要计算电缆头制作、安装。
电缆从配电箱配管引出,串联(线路是一直连过去的,不知道是不是串联)庭院灯或草坪灯等带灯杆的灯。电缆与灯连接处要不要计算电缆头制作、安装?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳路灯和庭院灯都是并连的,是从电缆中间接电线上灯的,电缆一般都不断开。这里既不是终端头也不是中间头,因为电缆中间头是指整盘电缆还不夠长需接续时制作的头,比终端头贵的多。这算什么呢?这就是定额百密一疏的地方,安装和市政定额都没说咋办。中间头肯定不对,按终端头吧又没做电缆头,但这里的确要剥开接分支线,那就算是个干包式终端头吧,也不乘1.2了。即使遇着难说话的审计他也没法,最多把子目中没用的接线端子扣除。
2013-08-21 15:22:40
-
不需要计算电缆头制作、安装
2013-08-21 10:35:24
-
要的。不然没法接了,,,就算不要电缆头也要压铜接线端子
2013-08-21 10:35:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看