h6510296 2013-08-21 11:54:30 | 北京市 安装 | 11073查看 2回答
分支电缆的T接方式中,用T接箱分与用T接端子分,对于电缆头的预留量有区别么,T接端用T接箱与用T接端
分支电缆的T接方式中,用T接箱分与用T接端子分,对于电缆头的预留量有区别么,T接端用T接箱与用T接端子是否加电缆头1.5,半周长是否加
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分支电缆的T接方式中,用T接箱分与用T接端子分,对于电缆头的预留量有区别么,T接端用T接箱与用T接端子是否加电缆头1.5,半周长是否加 你好 1.用T接端子是不用计算预留工程量的,现场就是一个分支器,或者穿刺线夹.只需计算个数. 2.如果用T接端子箱需要计算1.5m预留. 希望对你有帮助..
2013-08-21 12:31:49
-
应该按半周长计算增加长度
2013-08-21 11:58:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看