glp1979 2013-08-21 15:43:14 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 4414查看 5回答
后浇带附加钢筋双层双向如何布置
这种形式的后浇带附加钢筋双层双向如何布置
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
水平筋用后浇板带 垂直筋用基础板带
2013-08-21 15:52:27
-
可以使用自定义范围来布置后浇带里的另外增加的双层双向的钢筋
2013-08-21 21:31:34
-
后浇带加筋里面都有啊!
2013-08-21 17:53:29
-
这种形式的后浇带附加钢筋双层双向如何布置---单纯是双层加强筋,是不是这样?
2013-08-23 02:10:27
-
在后浇带构件定义属性中,输入相应的钢筋信息,后浇带图元绘制完成后,就可以计算构件中的加筋,也便于和图形算量软件的模型共享。 1、名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下是唯一的。 2、宽度(mm):后浇带的宽度,单位为mm。 3、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。 4、汇总信息:默认为后浇带加筋。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。 1、底部加强筋:输入格式:数量+级别+直径,例如:4B12;或者:级别+直径+间距,例如:B12@200。 2、顶部加强筋:输入格式:数量+级别+直径,例如:4B12;或者:级别+直径+间距,例如:B12@200。 3、加强筋伸入两侧长度(mm):加强钢筋,每一侧伸入相邻构件的长度,输入格式为:整数、数值*d、数值*lae。 4、其他加强筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其他钢筋来输入。具体的输入方法参见“其他钢筋输入方法” 5、水平加强筋:输入格式:数量+级别+直径,例如:4B12;或者:级别+直径+间距,例如:B12@200。 6、后浇带箍筋:请参见文档“箍筋输入方法”,当没有输入肢数时,默认取所在梁图元的箍筋肢数。 7、后浇带侧面筋:输入格式:数量+级别+直径,例如:4B12;或者:级别+直径+间距,例如:B12@200。
2013-08-21 15:50:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看