怎样统计竖井的垂直电缆?
电气算量后,报表怎样区分桥架内水平敷设的电缆和垂直敷设的电缆,因为2种敷设电缆套定额不一样。问题补充:是广联达GQI2013算量软件中的问题
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
算量时,垂直电缆敷设就应单独计算,垂直电缆在梯形架内敷设,与水平敷设不是相同定额子目,单价是不同的。这样报表时就可明确显示了。
2013-08-22 06:01:43
-
可以的,可以先建立竖井啊。见截图1; 把电井画为竖井,按正常识别后即可显示竖井工程量。 你可以试试验证一下。 注意:分类查看工程量时要显示竖井工程量才可以。
2013-08-22 07:16:12
-
在电气井道内桥架内敷设电缆时,是不能按照竖直井道内敷设电缆套项的。查看一下相关定额解释说明。
2013-08-22 08:07:25
-
1、既然你是已经绘制好竖向桥架了,你现在只要在建筑结构里找到竖井,新建一个竖井构建,在你竖向桥架的地方画一个框,然后重新汇总就会出现一个竖井内配线工程量了。 2、我视频里第一次汇总你注意下是没有这个量的,补充绘制过竖井后汇总就有了。
2013-08-22 09:27:10
-
按计算规则,只要是穿越过竖井的电缆都要按垂直电缆计算,不需要扣除水平上的电缆。比方说从地下室低压柜到楼上某个配电箱的电缆,地下室和楼上可能都有一段水平部分,但是整根电缆都应该套用竖井电缆安装。
2013-08-22 13:50:04
-
建议你识别时在备注里面标注为好
2013-08-22 21:58:52
-
报表需要区分桥架内水平敷设的电缆和垂直敷设的电缆时,应在定义电缆时在其名称项中分别进行标明即可以。