• 设备基础顶面15厚的细石混凝土,该怎么套定额?

    大家好,请问设备基础顶面15厚的细石混凝土,该怎么套定额?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 大家好,请问设备基础顶面15厚的细石混凝土,该怎么套定额? 套用二次灌浇的子目 在建筑定额钢筋砼那一章中有基础二次灌细石砼的专用子目的。

    顶面

    2013-08-22 08:01:43 

  • 设备基础顶面15厚的细石混凝土,套定额4-2-15子目

    2013-08-22 08:03:03 

  • 1、这个细石砼应该是C20的吧,不能套用二次灌浆定额 2、山东消耗量定额中,没有合适的定额,你可以套用相似的定额,如果顶面没有做法了,可以套用9-1-26,调整定额含量,如果上面还有做法的话,套用9-1-4和9-15调整厚度即可。

    设备基础

    2013-08-22 08:06:12 