初学者 2013-08-22 10:26:58 | 山西省 安装 | 900查看 5回答
室内外管道的问题
1、安装预算定额中,管道安装中分室外管道与室内管道,如何定义与区分室内管道与室外管道,是伸出墙外就是室外管道?如果是那样的话,墙里墙外一样的管径,从墙边伸出去,墙里应该要套室内管道,伸出墙外那部分应该套室外管道?还是怎么考虑这个墙里与墙外?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、是以出墙外1.5米为界,1.5以内为室内,以外为室外,如果有井,刚以井为界限,建筑物到井算室内,其他算室外。
2013-08-22 10:31:37
-
1、给水管道:a室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。 b与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 2、排水管道:a室内外界线以出户第一个排水检查井为界。 b室外管道与市政管道界限以与市政管道碰头点为界。 3、采暖热源管道:a室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界。 b与工业管道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界。 c 工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界。 d设在高层建筑内的加压泵间管道与本章项目的界线,以泵间外墙皮为界。 e室外管道与市政管道界限以与市政管道碰头点为界。
2013-08-22 16:20:39
-
按散水外侧1.5m为界。有检查井的以第一个检查井为界。
2013-08-22 10:31:57
-
1.给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界; (2)室外管道与市政管道界线以水表井为界;无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 2.排水管道: (1)室内外以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。 3.采暖热源管道: (1)室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界; (2)室外管道与工业管道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界; (3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界; (4)设在高层建筑内的加压泵间管道与本章界线,以泵间外墙皮为界。 (5)室外管道与市政管道界线以阀门井为界;无阀门井者,以与市政管道碰头点为界。
2013-08-22 11:19:01
-
室内处管道的区分原则按陆旋风工长的回答就最清楚了。
2013-08-28 09:12:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看