箭波 2013-08-22 10:49:21 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 579查看 3回答
GGJ2013高手请进,遇到狂纠结的问题~
1、如图所示,单栋主体的地下室和 大地下室 是相连接的,那相交界处的剪力墙、梁 应该怎么办? 先画到单栋里面去, 画大地下室的时候怎么办? 2、大地下室如果用虚墙画的话,装修又布置不上去了,怎么办? 3、如图,单栋地下室的有的梁,支座是详大地下室的,这种情况怎么办?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.不能重复计算 2.用虚线画应该要封闭 3.按设计图纸布置即可
2013-08-22 10:54:32
-
可以将地下室部分全部画在一个文件里面
2013-08-22 10:51:49
-
如果分两个工程建模,可以都画,只是其中一个不套定额子目和不画钢筋。
2013-08-22 12:56:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看