• 火灾自动报警系统中 什么线需要穿金属软管?

    火灾自动报警系统中 什么线需要穿金属软管?我审预算的时候,图纸中没有标明说哪里需要用到金属软管,可送过来的预算书里竟然有金属软管这项,我不明白了。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    火灾自动报警系统中 什么线需要穿金属软管?我审预算的时候,图纸中没有标明说哪里需要用到金属软管. 火灾自动报警系统中用到金属软管的部位是:1、在需要吊顶的地方烟感、广播这些吸顶设备到顶板接线盒之间的线全部都要加金属软管保护,不吊顶的部位,吸顶设备不加金属软管。 2、壁装设备除消火栓启泵按钮外其他设备不需要金属软管保护。因为消火栓启泵按钮是安装在消火栓内的,在预埋的时候消火栓启泵按钮一般很少能直接预埋到位,所以从接线盒到消火栓启泵按钮这一段的线需要金属软管来保护。 3、悬空设备。悬空设备主要指的是水流指示器和信号蝶阀、280/70度排烟防火阀,这一类设备因为不是吸顶或靠着墙安装的,所以线路无法预埋,只能通过金属软管来保护线路。

    2013-08-23 09:21:54 

  • 像你套的烟感探测器、报警按钮,圣光联合报警装置这些定额子目里可能含有小量的金属软管。

    2013-08-22 16:33:22 

  • 火灾自动报警系统中 从干线 出来到 喷淋头的线 是需要穿金属软管的,我审预算的时候,图纸中没有标明说哪里需要用到金属软管,可送过来的预算书里竟然有金属软管这项,可能就是从干线 出来到 喷淋头的线 要穿金属软管的,一般情况下一个喷淋头有一米金属软管。

    2013-08-22 16:37:14 

  • 吊顶内接线盒到设备之间

    2013-08-22 16:58:32 

  • 应该是吊顶中的金属软管

    2013-08-22 16:30:41 

  • 一般说来在火灾自动报警当中,用金属软管的地方很多:比如在吊顶当中,从预埋的接线盒到报警器之间、接线盒到信号蝶阀之间、接线盒到消火栓按钮之间、接线盒到设备控制柜模块之间、接线盒到压力开关之间等等

    2013-08-22 18:06:44 

  • 装修工程中从砼板至吊顶之间的距离中是需要用金属软管敷设的,还有从桥架至吊顶部位之间、干挂石材从墙体接线盒至石材面是需要金属软管的,还有吊顶内防火阀至接线盒之间需金属软管

    2013-08-22 20:29:06 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题