my****@hotmail.com 2013-08-22 20:45:44 | 陕西省 安装 | 8245查看 9回答
控制电缆电缆头是否乘系数
陕西电气安装专业 YJV-5*6.0㎡ 电缆 ,套控制电缆头,电缆头是否乘以系数。
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! YJV-5*6.0㎡ 电缆是电力电缆,不是控制电缆;电缆头不能套用控制电缆头定额子目,应该套用电力电缆电缆头定额子目。电缆头是5芯,应该乘以1.3的系数。电力电缆套用控制电缆子目,需要按照控制电缆的计价规则组价。而陕西定额规范内,控制电缆只区分芯数,不乘系数。
2013-08-24 07:16:22
-
陕西电气安装专业 YJV-5*6.0㎡ 电缆 ,套控制电缆头,电缆头是否乘以系数,不用乘系数,直接套控制电缆头子目就可以。
2013-08-22 20:55:00
-
电缆头乘以1.2是专对电力电缆头而言,这是因为早些年制定定额时普遍使用的还是铝芯,而现今都 是铜芯。唯有陕西定额把10mm2电力电缆降格按控制电缆计价,而控制电缆头是不乘1.2的。
2013-08-22 21:06:29
-
控制电缆头是按芯数套相应定额子目的,是不需要乘以系数的
2013-08-22 21:34:36
-
YJV-5*6.0㎡ 电缆是电力电缆,不是控制电缆;电缆头不能套用控制电缆头定额子目,应该套用电力电缆电缆头定额子目。
2013-08-22 21:55:41
-
电缆头是5芯,应该乘以1.3的系数。
2013-08-23 06:27:30
-
你好:YJV-5*6.0㎡ 电缆 ,套控制电缆头。我明白你的意思了,是YJV-5*6.0㎡ 电缆截面小要借用控制电缆头的制作安装,既然是这样就套6芯以下的制作子母不需乘以系数。
2013-08-23 06:35:02
-
按电力电缆头乘1.3系数
2013-08-23 14:35:07
-
电力电缆套用控制电缆子目,需要按照控制电缆的计价规则组价。陕西定额规范内,控制电缆只区分芯数,不乘系数,谢谢。
2013-08-23 10:11:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看